Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Hỏi đáp về phiên bản của bộ giải pháp AndDesign
Trả lời
longquang1288
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Hai 30/07/12 10:38
Liên hệ:

Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi longquang1288 »

- Cho e hỏi về hố thu thoát nước:
+ Trên bình đồ điền thông số cao độ hố thu trên tuyến không thấy cao độ đáy hố thu.
+ Trên trắc dọc chức năng hố thu che cống có trên phiên bản cũ có tính năng này nhưng phiên bản mới em không thấy có.
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

1.Thông số hố thu được thể hiện bằng khối thuộc tính, bạn mở bản vẽ khối (CWellParam.dwg) đặt chế độ Invisible thành No cho biến thuộc tính BME
2.Quy trình thiết kế là bạn BTGT trước sau đó mới TKC thì trắc dọc sẽ tự cắt tại vị trí hố ga.
longquang1288
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Hai 30/07/12 10:38
Liên hệ:

Re: Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi longquang1288 »

Cảm ơn phần giải đáp của tác giả.
- Vấn đề thông số hố thu trên bình đồ e làm được rồi.
- Còn việc che cống trên trắc dọc thì khi thiết kế tuyến thoát nước thì việc chèn cọc trên tuyến bình đồ cống tại vị trí hố ga thì mặt cắt cống trên trắc ngang sẽ không nhận được do trắc dọc tại vị trí này bị ngắt quảng. Dẫn đến không tính khối lượng được tại vị trí này.
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Còn việc che cống trên trắc dọc thì khi thiết kế tuyến thoát nước thì việc chèn cọc trên tuyến bình đồ cống tại vị trí hố ga thì mặt cắt cống trên trắc ngang sẽ không nhận được do trắc dọc tại vị trí này bị ngắt quảng. Dẫn đến không tính khối lượng được tại vị trí này.
Tại vị trí đó thì không có cống là đúng rồi. Còn nếu bạn cố tình muốn vẽ cống tròn tại đó thì đường trắc dọc tim cống không bị cắt, bạn xuất phát từ điểm ứng với cao độ tim cống mà vẽ cắt ngang cống tròn
longquang1288
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Hai 30/07/12 10:38
Liên hệ:

Re: Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi longquang1288 »

Có nghĩa là mình phải làm thủ công ạ. Hay dùng tiện ích có sẵn trong phần mềm. Mong tác giả hướng dẫn thêm ạ.
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Bạn hãy xem thuộc tính của đường VongTrongCongTrai trong tệp mẫu mặt cắt .\Template\MatCatCongDoc.atp có khai vòng tròn theo một điểm (tim cống). Bạn hãy thay Bán kính vòng tròn bằng một giá trị cố định thì luôn luôn có vòng tròn, hiện trong mmc nó đang theo giá trị biến cao độ đỉnh lòng trong mà biến đó có thể không có giá trị khi cọc rơi vào vị trí hố ga.
longquang1288
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Hai 30/07/12 10:38
Liên hệ:

Re: Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi longquang1288 »

Cảm ơn phần giải đáp của tác giả.
letuan0601
Bài viết: 68
Ngày tham gia: T.Ba 26/06/18 22:35
Liên hệ:

Re: Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi letuan0601 »

Khi em tích chọn tạo giếng đầu tiên từ khoảng dồn bất kỳ thì giếng đầu tiên không được tạo tại vị trí khoảng dồn đó mà luôn tạo tại vị trí khoảng dồn 0.E thay đổi cột trạng thái trong hiệu chỉnh giếng thu mà không thấy thay đổi gì. A hải xem giúp e ạ!
GDSTG.PNG
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

1.Nếu mà bạn nói là lệnh BTGT, thì sau khi khi lên giao diện bạn cần nhập Từ khoảng dồn - là khoảng dồn mong muốn thì được.
2.Cột trạng thái thực chất là đặt lại thuộc tính khối (định nghĩa) cho nên khi tạo mới khối mới có hiệu lực, còn các khối cũ thì bạn cần thực lệnh lệnh VL sẽ có hiệu lực.
Hơn nữa việc bật tắt trạng thái ở đây cũng chỉ là phụ thôi, chính là bạn cần xác định trạng thái hiện tắt cho biến Attribute tag khi định nghĩa bản vẽ khối ký hiệu cơ.
letuan0601
Bài viết: 68
Ngày tham gia: T.Ba 26/06/18 22:35
Liên hệ:

Re: Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi letuan0601 »

E dùng lệnh BTGT nhưng nhập khoảng dồn mong muốn vẫn không được ạ.Hình ảnh và link file e để dưới!
fafa.PNG
https://drive.google.com/file/d/176UUeK ... sp=sharing
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Tôi vừa cập nhật lại rồi đó, bạn cập nhật lại đi
letuan0601
Bài viết: 68
Ngày tham gia: T.Ba 26/06/18 22:35
Liên hệ:

Re: Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi letuan0601 »

Lệnh DSGT lại bị lỗi như trên a ạ. Không đánh từ khoảng dồn mong muốn mà đánh lại từ khoảng dồn 0.
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Thắc mắc về hố thu thoát nước trong phiên bản R10.

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Tôi đã thử lại vẫn thấy nó đánh lại đúng, trừ các giếng đầu đâu có đổi lại tên
Trả lời

Đang trực tuyến