Vấn đề trắc dọc thoát nước

Chuyên mục được tạo nhằm giải đáp các câu hỏi về AndDesign
Trả lời
vanson_88
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Sáu 11/11/11 9:07
Liên hệ:

Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi vanson_88 »

Nhờ A Hải xem lại e 2 chỗ như sau khi chạy trắc dọc thoát nước:
1.Khi dùng lệnh mcgt,nếu đoạn cống không phủ hết giếng thu thì cao độ đáy giếng thu không tự nhận biết theo cao độ đường đáy lòng trong cống.Nếu phủ hết giếng thu thì chiều dài đoạn cống lại lẻ, không đúng theo thiết kế.Mong A Hải giúp e chình sửa lại vấn đề này.
2.Khi thiết kế cống khai báo là cống hộp, a Hải chỉnh cho phần Đường kính cống ở trắc dọc trong trường hợp có cống hộp sẽ là BxH=.... hay thì luôn la Þ.. được không ạ.
Chúc a sức khoẻ !
Tập tin đính kèm
TD TN.rar
(2.89 MiB) Đã tải 495 lần
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Tôi đã sửa cả 1 và 2 trong bản Update ngày 29-10 rồi đó. Bạn cập nhật lại đi
vanson_88
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Sáu 11/11/11 9:07
Liên hệ:

Re: Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi vanson_88 »

Đã update lên bản mới nhất.Sau khi xử dụng vẫn cái file e up lên diễn đàn thì có lỗi xảy ra như sau.Mong A Hải xem lại.
Hình ảnh
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Bạn dùng Thiết kế->Thiết kế cống dọc->Hiệu chỉnh đoạn cống dọc HCCD mà nhập Bề rộng cống
vanson_88
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Sáu 11/11/11 9:07
Liên hệ:

Re: Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi vanson_88 »

Viet Hai đã viết:Bạn dùng Thiết kế->Thiết kế cống dọc->Hiệu chỉnh đoạn cống dọc HCCD mà nhập Bề rộng cống
Dạ, ý e không phải vậy A Hải ạ.
Cái đoạn cống e đánh dấu ở hình trên khi dùng lệnh TKC e khai báo là cống tròn.Nhưng không hiểu sao And lại luôn nhận là cống hộp.E đã dùng HCCD để bỏ stick Cống Hộp rồi.Nhưng TT lại thì And vẫn hiểu là cống hộp.
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Tôi vừa sửa lại trong bản 30-10 bạn cập nhật lại đi
ah. Những gì chỉ liên quan tới trắc dọc thì không phải TT đâu
vanson_88
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Sáu 11/11/11 9:07
Liên hệ:

Re: Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi vanson_88 »

Vừa mới lên cty test lại bản mới nhất.A hải xem lại giúp e những chỗ cống giật cấp thì cao độ đáy giếng thăm sẽ sâu hơn theo cao độ bên cống thấp hơn.E mới kiểm tra hình như còn mỗi lỗi này nữa thôi A Hải ạ.Thank A Hải.
Hình ảnh
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Đấy là bạn đang điền giá trị chênh cao so với TuNhien thì như vậy là đúng còn gì
vanson_88
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Sáu 11/11/11 9:07
Liên hệ:

Re: Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi vanson_88 »

Viet Hai đã viết:Đấy là bạn đang điền giá trị chênh cao so với TuNhien thì như vậy là đúng còn gì
Xin lỗi a Hải.Mấy bữa nay e bận quá không theo dõi tpic được.ý em là cao độ đáy giếng thăm phải thấp hơn cao độ của miệng cống thấp nhất của cống ở 2 phía giếng thăm.còn phần điền chênh cao với tự nhiên thì e thấy không sai ạ.
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Bản mới tôi thử thấy thấp hơn. Nếu không được bạn dung HCMCGT mà hiệu chỉnh
vanson_88
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Sáu 11/11/11 9:07
Liên hệ:

Re: Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi vanson_88 »

E cũng dùng HCMCGT rồi nhưng nhiều bước nhảy quá làm thủ công chậm lắm A Hải ạ.Mong A Hải xem lại vấn đề này giúp e.Không chỉ là thấp hơn mà phải thấp hơn số trong phần Khai báo MCGT nữa A à.Như trong hình e khai báo sâu hơn đường đáy là 0.3m nhưng trắc dọc lại chỉ sâu hơn 0.193m.Mong A xem giúp.
Hình ảnh
Tập tin đính kèm
TD TN.rar
(3.39 MiB) Đã tải 473 lần
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Bạn cập nhật lại bản ngày 14-11 đi
Viet Hai
Số bài viết
Bài viết: 3401
Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
Đến từ: Học viện KTQS
Liên hệ:

Re: Vấn đề trắc dọc thoát nước

Gửi bài gửi bởi Viet Hai »

Chào Anh Hải!
ANh có thể cho xin bài hướng dẫn khai báo MMC cống mới(có tim cống). Toi khai báo thế nào cũng không được với TN đi qua HG để có vẽ cống tại đó. rắc rối ở Y_DD_day(dinh)tren; Y_DD_day(dinh)duoi cống với Y_DD_timcong theo hướng dẫn của Anh trên Diễn đàn. theo cách cũ Y_Timcong=(Y_DD_daytren+Y_DD_dinhduoi)/2, theo hướng dẫn mới viewtopic.php?f=19&t=2915. Anh có thể xem dùm MMC hoac cho toi xin MMC để làm theo.


Trong tệp bạn gửi tại các trắc ngang không có cống là do giá trị (Y_DayTC_G-Y_DinhDC_G)/2 có giá trị không xác định là do tại vị trí các trắc ngang đúng tim HG đó không có các đường trăc dọc DayTC_G hoặc ĐinhC_G (nếu bạn thay vào giá trị cố định 2 chẳng hạn thì sẽ xuất hiện ngay) thì điều đó hoàn toàn đúng.


Anh Hải hướng dẫn dùm cách áp 2 MMC trên 1 tuyến với: VD: Km0->Km1 áp MMC1; Km2-> CCT áp MMC2.
Cám ơn Anh!

Vấn đề này thì bạn dùng chức năng Tuyến->Hiệu chỉnh tim tuyến HCTT. Cách thêm như thế nào thì bạn xem trợ giúp
Trả lời